راه اندازی و آزمایش عملکردی(Commissioning & Performance Test) که بعد از تکمیل مکانیکی و صدورگواهی مربوط به آن صورت می گیرد منطبق برماده 59، شامل موارد زیر است:

  1. پس از صدور گواهی تکمیل مکانیکی، پیمانکار تأمین تعهدات کارفرما را برای راه اندازی، طبق پیوست 13 درخواست میکند و پس از هماهنگی بعمل آمده، عملیات راه اندازی طبق دستورالعملهای راه اندازی که قبلا به تصویب کارفرما رسیده است، انجام میشود
  2. پس از راه اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار، پیمانکار مراتب را به کارفرما اطلاع داده و شروع آزمایشهای عملکردی را درخواست میکند.
  3. پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایشهای عملکردی، آزمایشها به ترتیب و طبق روش های درج شده در پیوست 9( مشخصات دستورالعمل های راه اندازی) به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست انجام میشود.
  4. در صورت عدم حصول تمام و یا برخی از شاخص های عملکردی و مصارف طبق بند 3 پیوست 9 عمل میشود.یعنی بایستی دقیقا در این پیوست دو طرف توافق کنند که زیان حاصله از عدم عملکرد صحیح چگونه تادیه خواهد شد. شاخص عملکردی یا DOD ، پارامترهایی است که نشان می دهد هر قسمت به درستی وظایف خود را انجام می دهد پس باید یک چک لیست تنظیم شود، چک لیست شامل آیتم و حد پذیرش و نحوه آزمایش را مشخص میکند که اگر در محدوده پذیرش باشد آن شاخص اصطلاحأ پاس شده است.

مشاهده ویدئو و توضیحات بیشتر 